다음글 ![]() | 질문입니다. 빠른 답변 부탁드릴게요 |
|---|---|
이전글 ![]() | RF 통신에 대해 질문입니다. |
댓글 등록은 로그인 하신후 이용하실 수 있습니다.
| 박한수 |
안녕하세요. 김경태님. 1. JTAG 관련하요. 위 메시지는 타겟보드와 PC 간 연결이 제대로 안되어있는 경우 나오는 메시지입니다. 보통 위의 에러메시지가 발생하는 대분의 경우는 보드와 연결이 제대로 안되어있는 경우와, 케이블 고장, 타겟보드의 JTAG 고장일 경우 나오는 메시지입니다. 하지만 김경태님께서 장비 및 케이블 교환을 하였으나 역시 안되면 PC 셋팅 점검을 확인 해보셔야 할 것 같습니다. VMWare 를 사용할 경우 LTP1 디바이스 장치를 사용할 수 있도록 활성화 해주어야 하며, 혹은 메인보드에서 LTP1 이 활성화 되어있는지 체크해 보셔야 합니다. 이러한 모든 경우로 테스트 해보신 후 안된다면 보드를 A/S 처리 하여야 할 것 같습니다. 2. 미니컴의 경우 교재에 minicom 설정 하는 부분을 참고하시면 되며, 참고로 USB 타입 시리얼 포트를 사용하신다면 디바이스 장치가 ttyUSB0 로 인식되며 일반 시리얼 ttyS0 로 인됩니다. 3. 말씀하신 현상은 없습니다. 5. 먼저 미니컴을 설정 하셔야 하며 성정 후 부트로더 명령어모드에서 erase 명령어를 이용하여 Flash 퓨징된 내용을 지울 수 있습니다. 감사합니다. 119.203.239.64 |
|---|---|
| 김경태 |
자세한 답변 감사드립니다. 확인 결과 보드에 동봉된 JTAG 케이블 문제였고 문의 전화 후 조치 받았습니다^^ 다시한번 감사드립니다. 117.17.250.239 |