안녕하세요. 한백전자 USN팀입니다.
1. AC inputboard 와 도어락이 연결되어있을 때에는 도어락을 직접 비밀번호 입력이 안되고 AC input board와 연결을 분리하면 직접입력이 가능합니다. AC input board와 연결되어있을때에도 도어락을 직접 입력이 가능한지 궁금합니다. 만약된다면 가능한 방법좀 알려주십시오.
=> 사용가능합니다. 배선을 다르게 하셔야 합니다. 첨부한 그림파일 확인하세요.
2. 위에서도 말했듯이 컴퓨터에서 도어락장치로 데이터 전송이 가능하지만 반대로 도어락장치에서 컴퓨터로 데이터 전송이 가능한지 양방향 통신이 가능한지 궁금합니다.
=> 양방향 통신 됩니다. 그게 Zigbex가 하는 것이니까요. 허나 비밀번호 입력한 것을 Zigbex로 받아 볼 수 가 없기 때문에(AC input 보드에 있는 Zigbex) PC로도 전송이 불가능합니다.
비밀번호를 받아볼수없는이유는 데이터를 전송할 데이터 라인이 없기 때문입니다.
도어락에서 나와있는 라인은 단순히 전원을 인가하는 라인입니다. 그 라인을 릴레이와 연결해서
도어락을 제어하는 것이지요.
======================================================================
현재 HBE ubi-homenet의 도어락을 이용하여 공부중에 있습니다.
상황: 컴퓨터에 베이스 zigbex 스테이션이 연결되어있고, AC input board와 도어락이 연결되어있습니다.
그리고 AC input board와 base zigbee와는 무선통신을 하고 있습니다.
모든 장치 셋팅후 컴퓨터에서 homenet프로그램을 이용하여 도어락을 제어하는것은 가능했습니다.
(이말인 즉슨, 컴퓨터에서 도어락장치로 데이터 전송이 가능하다는 말입니다.)
1. AC inputboard 와 도어락이 연결되어있을 때에는 도어락을 직접 비밀번호 입력이 안되고 AC input board와 연결을 분리하면 직접입력이 가능합니다. AC input board와 연결되어있을때에도 도어락을 직접 입력이 가능한지 궁금합니다. 만약된다면 가능한 방법좀 알려주십시오.
2. 위에서도 말했듯이 컴퓨터에서 도어락장치로 데이터 전송이 가능하지만 반대로 도어락장치에서 컴퓨터로 데이터 전송이 가능한지 양방향 통신이 가능한지 궁금합니다.
|